oktogen пишет:
Шмель пишет:
О лёгком зажатии контакта он сигнализирует.
Ещё может быть некорректное заземление при разбивке трёхфазного
напряжения по фазам. Если заземления нет и нулевой провод используется
под все фазы, то на него будет наибольшая токовая нагрузка.
Так что когда проводку делают долбоёбчики - и не то бывает.
По вине заземления, силовые контакты не горят. В нем токи или отсутствуют (в нормальном режиме работы) либо есть, но не большие и сильно нагреть ни чего не могут, так как они либо наведенные, либо блуждающие и при плохом контакте будут течь кудой-нибудь так.
В трехвазных системах по фазам можно разбить нагрузку, а не напряжение.
Нулевой провод под все фазы (и даже под одну из них) использоваться не может. Это все равно, что сказать, что в газопроводе высокого давления, заодно и вакуум.
Наибольшая токовая нагрузка на нулевой проводник может быть в случае, если в системе больше одной фазы, а подключаемая нагрузка порождает токи высших гармоник, либо они генерируются источником, либо наводятся в передающей сети, и они совпадают, или частично совпадают по фазе. Но для таких случаев, если об этих сюрпризах известно заранее, сечение этого проводника подбирается соответствующим ещё при проектировании. Так же, в распределительных сетях порой бывают случаи, когда из-за обрыва нулевого проводника, его ток накладывается на параллельный ему проводник. Тогда запросто может быть его перегруз. Но это уже аварийный случай.