На АЭС есть ( если максимально упростить) как бы две системы охлаждения.
Реактор охлаждают опосредовано через ряд теплообменников и систем контуров с помощью так называемых брызгальных бассейнов.
Бетонная ёмкость, кубов так на 50-70 тыс, заполненая дисстилятом. Летом включают брызгальные установки, типа фонтанов, что б капельки в полёте охлаждались воздухом. А зимой фонтаны не работают, дабы избежать обледенения, да и температуры зимой позволяют работать только с бассейна.
А ещё есть охлаждение конденсатора турбины. Конденсатор- теплообменник на выходе из тракта турбины, что бы создавался вакуум. ( пар- дует в турбину, а конденсатор отсасывает

).
Для охлаждения теплоносителя - пользуют градирни- такие башни, с которых пар валит. Градирня- параболоид вращения, башня с окошками с низу, для создания тяги холодного воздуха вверх. Короче, сопло Лаваля, поставленное на попа.
Холодый воздух дует вверх, а нагретаая в кондере- вода льется вниз.
Все работает замечательно, пока достаточный перепад по температуре.
А если жара- падает вакуум- турбина работает нерасчетно, пар конденсируется не в кондере, а на последних ступенях - писечка лопаткам.
Не сразу, но повышенный износ образуется. ( видел сам-как пчелиные соты выглядит, только на легированной стали
![[xoxol] [xoxol]](/media/kunena/emoticons/smile116.gif)
)
Даже не буду говорю про перегрев маслосистем, систем воздух охлаждения, в машзалах под 50 градусов, персонал в обморок валиться, как груши.
А учитывая, что станции на Западе ни разу не новые, износ присутствует, персоналу не позавидуешь.
Немного лучше, когда рядом есть море/океан, тех вода берётся оттуда, по температуре уже не так критично, но, сцуко, износ трубопроводов и арматуры из-за соленой воды.
Я к чему- серьёзно все ТАМ.