Как диспетчер электросетей, спешу проинформировать, что во время жары, аварийность кабельных сетей (а в столице других совсем мало), сильно возрастает. Основная причина - повреждение концевых муфт кабельных линий из-за осушения изоляции. Изоляция большинства высоковольтных (да и 0,4 киловольта тоже не мало) кабелей, представляет собой специальную бумагу, пропитанную смесью масла и канифоли. При комнатной температуре эта смесь как еловая смола. Но, в разогретой солнцем подстанции, температура может быть такой, что сия пропитка, становясь куда более текучей, уходит вниз внутри кабеля (если он недостаточно хорошо ею насыщен и там есть хоть какое-то место для неё) и бумага, без неё, становится гораздо менее надежной. И в какой-то момент происходит пробой изоляции. В установках 6-10 киловольт это, в зависимости от конкретных условий и специфических нюансов, может пройти почти тихо, а может бабахнуть как граната. И не только с той же громкостью, но и с таким же выделением энергии. Возле подстанции в этот момент действительно можно обделаться.